设备做实验有20ms断电机器不能停。有高手知道原因的吗?
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-24
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-28 16:50
D8008改大点试试,好像默认断电10mS就会停机,改到30mS
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-24
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-28 16:59
MOV  K30 D8008
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-24
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-28 17:04
引用
引用第4楼gk1688于2019-03-28 17:02发表的  :
还有没有其他方法吗,在PLC输出的24V和0V并联一个电容可以吗


并电容不一定行吧,不知道PLC的掉电检测是检测AC电源,还是检测DC24,如果是检测AC电源那边,并电容没用
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-24
查看hefq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-28 17:06
24V好像本身就有大电容的,为了掉电时有时间保存保持软元件