1、IPSTOP2 线圈
2、IPDSTRT2P D300
请教一下,上面2个指令是什么意思,谢谢!@
分享
hwangdk1987
hwangdk1987
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
115 点
下载积分:
13386 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2014-08-28
最后登录:
2023-09-28
查看hwangdk1987的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-28 08:47
全看
|
小
中
大
IPSTOP2 停止2#轴的运行
IPDSTRT2P , ON的时候以D320的数据启动轴的运行