楼主  发表于: 2019-03-25 16:18

      

请教:三菱编程,双手开关x0  x1按下后,设备开始装配。
要求:双手开关启动后,计时16秒,16秒后再次触发双手开关才能启动设备(16秒内再次触发无效)。这个怎么实现?
吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2024-11-22
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-26 15:46
引用
引用第2楼runlife于2019-03-25 18:03发表的  :
ld x0      ld x1         ldi m1       ld x2     set m1    备注X0和X1按下,同时设备不在装配,启动M1
ld m1                                    out t1 k160  备注M1启动16秒 T1线圈得电,复位M1
ld t1                              rst m1        
如果装配步骤需要记忆,最好用M点带断电保持的,最好有紧急停止X2
ldi x2                         rst m1





   嗯嗯  谢谢!  我想明白了,已经搞定了。