通过232测试软件向PLC  QJ71c24N-R2发数据,在线路跟踪上能接收到数据,为什么在程序里没有数据显示?请教问题出在哪里?
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-09-27
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-25 21:08
无接收监视定时器0最好设置一下,9600波特率时,设置40字节。手册里有说为什么是40字节的。