楼主  发表于: 2019-03-23 16:48
图片:
模拟量模块MAD44,读取变频器反馈信号0—10V,量线可以有5V信号过来,接到模拟量模块上,为什么没有任何显示?程序里读不出来任何数据。
独醉你一人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 180 点
下载积分: 865 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2019-05-18
最后登录: 2024-01-02
查看独醉你一人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-10 08:39
你需要先给模拟量模块写入设定数据,不然它不转换模拟量