有一套设备买到台湾,原以为台湾工业供电380V60HZ,准备出货了才告知三相220V,不知国内220V负载,用到三相220V接二相有没有问题!
分享
qwert3016
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
149 点
下载积分:
502 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2011-10-15
最后登录:
2022-07-26
查看qwert3016的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-17 08:08
全看
|
小
中
大
1、用到三相380的基本上都是电动机,把自己设备上的三相电机的星形接法换成三角接法就可以了。