用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
设备到台湾,供电三相220V,麻烦了!
上一主题
下一主题
xingyu003
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
195 点
下载积分:
991 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2018-09-12
最后登录:
2024-11-19
查看xingyu003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-03-20 11:35
全看
|
小
中
大
有一套设备买到台湾,原以为台湾工业供电380V60HZ,准备出货了才告知三相220V,不知国内220V负载,用到三相220V接二相有没有问题!
分享
qwert3016
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
149 点
下载积分:
502 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2011-10-15
最后登录:
2022-07-26
查看qwert3016的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-17 08:08
全看
|
小
中
大
1、用到三相380的基本上都是电动机,把自己设备上的三相电机的星形接法换成三角接法就可以了。
2、控制电路220的直接两根火线,问题解决。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
设备到台湾,供电三相220V,麻烦了!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问