采用Modbus RTU协议读取来的数据,高位存放在D1073 低位存放在D1074 怎么转换成十进制数 在触摸屏显示?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2848 个
工控威望:
3620 点
下载积分:
3523 分
在线时间: 3812(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-01-08
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-19 22:29
全看
|
小
中
大
在触摸屏选取对应该数据格式就可以,
如32bit,flot,32bit signed ,如果高低位反转,
触摸的参数里可以设置的,
本帖最近评分记录: