用的是DDRVI指令,速度设到50000,但是设到999999也是提不上速度,请教各位大神。厂家说加大齿轮比分子,但是也提不上来,而且改了齿轮比PLC相对应的数据都要改
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-16
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 11:55
伺服一般400W以内的额定是3000转  750的差不多是2500 1KW以上的2000转以内 具体的查一下手册 还要伺服有个转速限制的一般会比额定的小一点点 自己需要手动的设置一下的  如果排除的伺服的问题  那就是机械部分的问题了  有减速机构的换减速机构 有减速机就换减速机  有模组的换导距大点的 一般也就这些吧  其他的应该没有什么了 还要你脉冲输出k999999就能让你有这个速度了  你plc 有这个脉冲输出能力没有
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-16
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-18 18:09
设置一下合理的齿轮比 具体的比例关系自己算一下