转盘使用步进电机正反转时D8140脉冲数皆为累加正值?
上一主题
下一主题
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-03-18 13:45
全看
|
小
中
大
使用PLC FX2N / FX3U / FX3G
请教转盘使用步进电机正反转时
特殊寄存器D8140(下位)脉冲数当前值寄存器皆为累加正值?
使用带加减速的PLSR指令
想作正转时以原点开始顺(正)转并显示角度目前值
到顺转(前)极限后,假设为+150度(正值)
停顿0.5秒,
反转回原点后值为0
并继续逆(反)转(后)极限后,假设为-150度(负值)
停顿0.5秒
回原点
也就是正转时,原点开始顺转到前极限之间的值为正值
也就是反转时,原点开始反转到后极限之间的值为负值
目前看起来脉冲数
无论正反转停止后继续正或反转
都是累加D寄存器数值
直到我清除或超过上限
请教这脉冲数有可自行作加减的D寄存器值?
或者我必须自行在程序上
作加减乘除四则运算?
或者说使用 DRVI 与 DRVA , ZRN指令,可解决此问题
以前练习步进马达皆使用 PLSR 与PLSY指令 (当时使用FX2N,近日才发现不支持DRVA / DRVI / ZRN指令)
伺服马达使用 DRVI 与 DRVA , ZRN指令
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-23 16:38重新编辑 ]
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-20 09:04
全看
|
小
中
大
PLC 使用 FX2N / FX3U / FX3G
有老师使用DRVI 与 DRVA , ZRN与DSZR指令
用在步进电机经验过?
能否分享指令程序与电路配置?
FX2N 不支持 DRVA DRVI ZRN
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-20 13:44重新编辑 ]
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-03-20 12:01
全看
|
小
中
大
图片:
只使用一台步进电机
DRVA DRVI 脉冲Y0
回转反方向一定要接Y4?
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-20 13:06重新编辑 ]
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-03-21 00:14
全看
|
小
中
大
所以Y0脉冲值显示与归0
在D8140~D8141还是D8340~D8341
分享
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
3745 点
下载积分:
28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2024-08-27
查看sunnykmc的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2019-03-23 16:32
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼suegu2于2019-03-22 14:28发表的 :
看你用的是什么系列PLC 我记得FX3系列好像都是D8340 之前FX1和FX2的是D8140 这个有手册上能查到
使用步进电机
若使用PLC FX3U / FX3G
X0 为原点触发作 ZRST D8340 D8341
使用DRVA时正反转时D8340~D8341可依正反转时
自动作加减?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
转盘使用步进电机正反转时D8140脉冲数皆为累加正值?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问