机台有三个工位,第一工位用CCD检查焊点的好坏,后面的工位根据第一工位的结果来动作。如果第一工位焊点OK,第二工位就点胶,否则不点胶,如果第一工位焊点OK,第三工位就取出产品,否则不取出产品。流道在每个工位有个阻挡汽缸,用来阻挡从前一工位流入的载具。请问有什么办法把第一工位的结果传给后面的每个工位?
dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 9278 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-11-13
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-17 11:40
置位,信号到下一站,OK允许点胶