工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
        膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
       实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 873(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2024-12-23
查看1421448580的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-15 23:01
实现这个应该没问题 考虑一下,方法总比困难多
用中断