happyr8790
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 612 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-06-26
最后登录: 2019-12-12
查看happyr8790的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 20:57
        
工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
        膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
       实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-03
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-16 07:17


PLC FX1S
误差应该是1mS
[ 此帖被hefq在2019-03-16 07:47重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(704工程) 感谢分享!
    hefq
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 1523(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-11-03
    查看hefq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-03-16 07:24
    FX3G 有脉宽/周期测量功能,会简单很多,但我没实物没法测试

    脉宽/周期测量功能误差可以做到微秒级别
    hefq
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 1523(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-11-03
    查看hefq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-27 14:34


    在上次的基础上精简一下
    hefq
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 808 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 1523(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-11-03
    查看hefq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-03-27 20:06
    32改成并联不行的,确保两次中断后才能复位定时器
    至于感应器坏,不会报警,可以在主程序再加一道报警就好了