程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC同时收到两个信号,怎么修改两个信号之间的时间差?
上一主题
下一主题
happyr8790
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
103 点
下载积分:
612 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2016-06-26
最后登录:
2019-12-12
查看happyr8790的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-03-15 20:57
全看
|
小
中
大
工业要求:一块膜经过平行的两个信号,为了达到膜平行的目的,只要信号不是同时收到,说明膜已经歪了,要报警停车。
膜经过这两个探头应该是毫秒级的,非常快。
我是三菱FX3U-MT的PLC,这个程序要怎么编呢?脑子都快烧坏了,也想不出思路,求大神帮忙。
实际效果我看到贝加莱的系统已经达到了,膜瞬间经过探头,700MM宽的布面,只要出现20度左右的倾斜,设备就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新编辑 ]
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-03
查看hefq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-16 07:17
全看
|
小
中
大
PLC FX1S
误差应该是1mS
[ 此帖被hefq在2019-03-16 07:47重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(704工程) 感谢分享!
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-03
查看hefq的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-03-16 07:24
全看
|
小
中
大
FX3G 有脉宽/周期测量功能,会简单很多,但我没实物没法测试
脉宽/周期测量功能误差可以做到微秒级别
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-03
查看hefq的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-03-27 14:34
全看
|
小
中
大
在上次的基础上精简一下
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-03
查看hefq的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2019-03-27 20:06
全看
|
小
中
大
32改成并联不行的,确保两次中断后才能复位定时器
至于感应器坏,不会报警,可以在主程序再加一道报警就好了
分享