引用引用第1楼Q02UCPU于2019-03-15 16:47发表的 :程序 不对,M8013得取消掉。我记得RS指令是要一直接通的。然后下面有一个发送的M。M8122。.......
引用引用第3楼892777011于2019-03-15 17:06发表的 :RS指令发送的数据格式是由你设定的,如果接受端不需要校验,那就不用
引用引用第5楼030403118于2019-03-15 18:23发表的 :弄反了 服了你既然是和上位机通讯 上位机是pc 你PLC就是从 PC直接读写就好了 费那劲写RS