楼主  发表于: 2019-03-15 09:04
模块分辨率为32000,使用4--20ma,测量1MP的气压,则测量值25000为多少MP?

32000/20=1600
1600*4=6400
32000-6400=25600
25600/1=25600(倍率)
25000-6400=18600
18600/25600=0.73MP

测量值25000,则压力等于0.73MP
对吗

宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1169 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-11-16
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 20:08
模拟量转换,实际上就是初中数学的内容啊
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)