模块分辨率为32000,使用4--20ma,测量1MP的气压,则测量值25000为多少MP?

32000/20=1600
1600*4=6400
32000-6400=25600
25600/1=25600(倍率)
25000-6400=18600
18600/25600=0.73MP

测量值25000,则压力等于0.73MP
对吗

hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-11-07
查看hong0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-16 13:56
如果设定峰值是1MP,计算应是25000/32000×1=0.78125Mp