模块分辨率为32000,使用4--20ma,测量1MP的气压,则测量值25000为多少MP?
32000/20=1600
1600*4=6400
32000-6400=25600
25600/1=25600(倍率)
25000-6400=18600
18600/25600=0.73MP
测量值25000,则压力等于0.73MP
对吗
分享
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
198 点
下载积分:
1298 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2018-05-28
最后登录:
2024-11-07
查看hong0618的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-16 13:56
全看
|
小
中
大
如果设定峰值是1MP,计算应是25000/32000×1=0.78125Mp