楼主  发表于: 2019-03-13 12:57
请问各位大神Modbus RTU 通讯读写是应该一直不停的读写,还是应该把读和写分开,在需要写的时候再去启用写的子程序。比如我通过Modbus来控制变频器运行,如果我一直不停的对变频器写控制状态,是不是会容易导致EEPROM损坏?求各位大神指点
hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2025-01-15
查看hsl199的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-17 10:54
写数据不用一直写,只要数据修改后,给个标志位发送数据就好