请问各位大神Modbus RTU 通讯读写是应该一直不停的读写,还是应该把读和写分开,在需要写的时候再去启用写的子程序。比如我通过Modbus来控制变频器运行,如果我一直不停的对变频器写控制状态,是不是会容易导致EEPROM损坏?求各位大神指点
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1086 个
工控威望:
1228 点
下载积分:
2954 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2024-12-28
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-13 12:59
全看
|
小
中
大
不需要一直写,写一次就行了。