楼主  发表于: 2019-03-12 22:56
求FX3U-ENET-L以太网跟其他设备实现TCP/IP协议通讯,怎么发数据,对方设备怎么接收。求案例,谢谢
17713576150
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 69 点
下载积分: 306 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2019-03-14
最后登录: 2023-12-25
查看17713576150的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-25 11:28
楼主解决了吗
我已经解决此问题,现在与大家分享
1:先下载一个网口调试软件(阿猫串口),这个软件也含有网口调试功能,下载完成之后,用TCP协议创建服务器,IP会自动读取(本机192.168.1.1),端口按要求设置(在此我设置为8000);
2:安装FX_Congfigurator调试软件(我会在附件添加中文版软件),根据说明书去设置,
(1)运行设置中,IP设置(192.168.1.200),其他设置随意
(2)打开设置;协议选择TCP,配对选择允许,本站端口(8005),目标IP(192.168.1.1),目标端口(8000),其他的自动生成,写入PLC
(3)通讯程序按照样例程序写就可以了(注意:要把NO1与NO2的参数互换才能正常使用)
3:403892808@qq.com 要是还是不清楚可以邮箱发微信咨询。
本帖最近评分记录: