楼主  发表于: 2019-03-11 16:38
电机是HG-SR502BJ,放大器是j4的。我看手册是好像最长也只有50米。请教一下。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-11 19:06
把伺服控制器移到电机附近,控制器用通讯或远程I/O。