gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-09 10:54
大家好!请教大家三菱伺服的问题,型号MR-J4-700A,位置模式,上位机是FX3U 64MT,,使用的是自动调谐,打电话问了官网,说是刚性和惯量就不用调整了,可以慢慢加脉冲频率,适当慢慢增大PA09,我的目的是提高伺服电机的转速,需要瞬间加速和减速,现在PLC的M8348和M8349设置的是400,速度比较快了,但是还是没有达到我想要的速度,伺服软件监控瞬间负载率是125%,实际负载率是20%,请问大家频率还可以提高吗?
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-09 11:46
感谢管理员,对的,电机是HG-SR702J,频率我会慢慢提高,请问伺服脉冲与转速对应的参数指的是哪几个啊。另外我想请教下,PLC脉冲的加减速,不是设置成400后,加减速时间就一定要耗时0.4S吧?还有瞬间负载率超过100%,但是没有报警,是不是可以不理会
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-11 12:35
非常感谢管理员的悉心指导,我把电子齿轮比加大了,然后脉冲频率就降低了好多,转速1100多点,速度已达到期望值,瞬时负载率336%,实际负载率55%,电机没有报警,可以正常运行,起步和停止反应很快,可以不理会吗?
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-11 12:38
我电机正常工作一个周期是0.5S,然后停止3S,再转0.5S