zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-06-28
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-07 23:14
各位大神  PRO-FACE触摸屏与FX5U连接   PLC每隔几分钟就报警    报警代码C035    TCP     清除报警后又继续,不知道怎么回事、
zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-06-28
查看zhi_good的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-09 21:28
已解決  是電腦問題   新電腦網卡驅動不好