19970623
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 74 点
下载积分: 871 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-05-22
最后登录: 2024-01-15
查看19970623的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-07 10:15
图片:
图片:
图片:
图片:
我已经设好CH2为通信协议,编好程序,再在sc上设置好功能码。接着用串口软件发送读保持指令,它回给我如图1,同时QJ71C24n-R4报错7F24,说是和校验错误。然后用modbus从站仿真软件通讯,一切正常,如图2我觉得这样的通讯才正常,再在从站软件上改变数值,数值会传回plc的d寄存器里。但是但是这个不是我想要的,我想要的是在电脑上通过串口软件发送读写指令,能够读写d寄存器同时Qplc会回给我相应的报文。这个跟用modbus从站仿真软件通讯发送的报文完全相反。我知道可以用QJ71MB91,但是不能用,就只能用QJ71C24n-R4。我想问改怎么设置或者改程序?   现在我知道c24n只能做modbus主站,但是 有人说如果非要做从站的话只能用无顺序协议编写。想听听大家的想法。
[ 此帖被19970623在2019-03-07 17:12重新编辑 ]
guoqing3511
随风飘荡
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-11-05
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-07 11:27
这个我用串口试过,没有发现报警啊,用的也挺好的。
楼主留言:
有程序和相关设置吗?能给我看看吗?
guoqing3511
随风飘荡
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-11-05
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-08 10:53
有程序和例子,可以加微信。