大家帮忙分析下,一些品牌的触摸屏过段时间黑屏不能触摸,重启后可正常触摸是什么造成的?这是现场的变频器等干扰造成的还是触摸屏本身软硬件兼容性差造成的?如果不在现场环境下,而是在办公室运行触摸屏就没这个黑屏的问题,使用现场有变频器等其他电器。厂家解释是触摸屏运行内存问题造成。
分享
yanshu
加油中国
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
5085 点
下载积分:
5620 分
在线时间: 196(小时)
注册时间:
2018-04-02
最后登录:
2024-05-16
查看yanshu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-06 08:56
全看
|
小
中
大
这个按你的说的,如果不在现场环境下,而是在办公室运行触摸屏就没这个黑屏的问题
我先想到的一个原因就是电路板发热,屏热死,不过电器配件运行条件复杂性,还需要跟据实际情况与工作条件去解决问题,会考虑,
外加风扇强制制冷,如果一直开机的情况下,做一段时间的测试, 加装一个独立的供电电源模块,看一下是否的因为供电电源不稳定,
还有就是防噪声是否符合要求,动力线与通信线不要离的太近。故障按一条思路处理,多花点时间就可以找到原因。
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。