土鳖电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-10-30
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-03 14:15
X0  X1两个点没反应,打开一看是这么个情况,大家帮我看看是光耦被拆了吗?能买到相应型号吗?

  
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 435(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-11-22
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-03 19:07
那几个8脚的光耦应该是同一个型号的,可以用6n137应急代换
楼主留言:
百度了一下,6N135  136  137  138  139,这个6N137是频率最高的,我想应该能代替原来的光耦,用上X0 X1的高速计数器吧,比如C251
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(fx1981) 热心助人!