问下大家 图,12,13,14,号脚的含义,
还有1,2,3,号脚接三线制温度传感器,和接两线制温度传感器,分别该怎么接
lu_zhao_long
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2577 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2012-09-23
最后登录: 2022-09-17
查看lu_zhao_long的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-03 17:21
如果有详细的温控仪的型号或许更好回答你的问题。

仅就以截图来看,作为继电器输出的话,12/13 两脚之间是常开触点,13/14 两脚之间是常闭触点。若作为 固态继电器 SSR 的控制输出 ,则 13脚接 SSR 控制信号的 “+” 极,14脚接 SSR 控制信号的 “-” 极。

若输入信号是热电偶的话,则接入 1/2 两个脚,2脚接热电偶的 “+” 极。
若输入信号是热电阻的话,则接入 1/2/3 三个脚,2/3 两个脚接热电阻,1脚与2脚是等电位的。