楼主  发表于: 2019-03-02 09:07
我这边现在要做一条垃圾处理的产线,大概有十台设备左右,每个设备大概是三四十点的样子,基本都有变频器。另外还有一些模拟量,要配备一个中央控制室,请问各位大神要怎么配置PLC呢?是每个设备都配置一个小PLC,还是只配置一个大PLC,通讯用什么形式比较好?
724438166
联系方式qq 724438166
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-10-16
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-02 09:10
小plc分开,如果大plc一起有故障你全部动不了,小plc分开你可以单独停一台,毕竟成本也不高