楼主  发表于: 2019-03-02 09:07
我这边现在要做一条垃圾处理的产线,大概有十台设备左右,每个设备大概是三四十点的样子,基本都有变频器。另外还有一些模拟量,要配备一个中央控制室,请问各位大神要怎么配置PLC呢?是每个设备都配置一个小PLC,还是只配置一个大PLC,通讯用什么形式比较好?
jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 38518 分
在线时间: 675(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-11-17
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-02 21:09
用小plc分开控制,如果大plc一有故障设备全部动不了,小plc分开控制单独停一台,上位机用组态软件能满足你的控制要求。