用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于松下伺服瞬时动作区的扭力值问题
上一主题
下一主题
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
505 点
下载积分:
967 分
在线时间: 550(小时)
注册时间:
2012-06-08
最后登录:
2024-11-15
查看liuqiang2012的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-03-01 11:13
全看
|
小
中
大
请问一下懂行的大师,松下伺服说明书中的瞬时动作扭力指的是伺服电机刚启动那一瞬间的扭力值吗?这里有点不太理解,还有连续运转区的扭力是否是指电机恒定运行在一速度时输出的扭力值.如果我忽然负载变大的话那么扭力值是否会自动高速到瞬时扭力区域的范围中以此来保证电机继续运行,这种冲击对电机的寿命是否会有影响/谢谢啦.
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于松下伺服瞬时动作区的扭力值问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问