楼主  发表于: 2019-02-28 14:50
PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了个复归按钮,有时候按下后,按钮没有复归,也就是按下后一直处于ON的状态,我监控了plc这个按钮的写入地址就是ON的状态,请问是怎么回事?有时候又是正常的,这要这么处理???
秋末零九
人生看淡,不服就干
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 257 个
工控威望: 4903 点
下载积分: 1531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2019-08-26
最后登录: 2024-11-16
查看秋末零九的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-13 08:59
单独写个程序看下ldp x0 altp y0 写入x0 显示y0
互相学习,共同进步