PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了个复归按钮,有时候按下后,按钮没有复归,也就是按下后一直处于ON的状态,我监控了plc这个按钮的写入地址就是ON的状态,请问是怎么回事?有时候又是正常的,这要这么处理???
机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-01 14:25
图片:
图片:
复归型按钮我确认了是没错的,写入读取地址不同,今天测试了断开这个复归按钮后面的输出不给输出发现没有这种问题。这个后面输出是伺服定位的触发具体我发截图吧