PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了个复归按钮,有时候按下后,按钮没有复归,也就是按下后一直处于ON的状态,我监控了plc这个按钮的写入地址就是ON的状态,请问是怎么回事?有时候又是正常的,这要这么处理???
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-10-21
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-01 17:35
写入读取地址不同......而威纶的读取地址仅用于按钮效果的显示,而写入地址才是使元件动作的地址,既然用了SET M603,那么按钮按一下就肯定显示成M603的状态