xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 195 点
下载积分: 991 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-11-20
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 09:44
因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
    xingyu003
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2018-09-12
    最后登录: 2024-11-20
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-27 11:35
    引用
    引用第2楼Q02UCPU于2019-02-27 11:29发表的  :
    烧的是电源吗,还是输入输出点?

    坏的还没回来,应该,内部芯片,现更改加装电源滤波器,看效果如何!
    xingyu003
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2018-09-12
    最后登录: 2024-11-20
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-02-27 14:06
    引用
    引用第5楼tingfenghu于2019-02-27 11:58发表的  :
    什么PLC?
    质量这么差,
    风机没烧,PLC烧了。

    西门子  ,
    xingyu003
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2018-09-12
    最后登录: 2024-11-20
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-02-27 16:28
    引用
    引用第12楼kbinggu于2019-02-27 16:01发表的  :
    如果是N线松动造成的,PLC一般回坏电源板,维修也很简单。

    还在保修期内,到时一并发回西门子
    xingyu003
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2018-09-12
    最后登录: 2024-11-20
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-02-28 08:39
    引用
    引用第20楼secgo于2019-02-28 08:27发表的  :
    还是设计的没考虑,只为了节约成本,没有对PLC供电做保护

    是的,因这类设备做过不少100套,一直没加保护,包括输出直接驱动负载。开始做时做过保护与隔离,每套成本增加400元左右。但老板看到别人的都没有。后来我们就取消了。主要现场人员没有懂的电工。导至出现了这种情况!
    xingyu003
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 89(小时)
    注册时间: 2018-09-12
    最后登录: 2024-11-20
    查看xingyu003的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-04 08:58
    引用
    引用第24楼conchnit于2019-02-28 11:56发表的  :
    就是不说为什么烧的?

    因为都在保修期内,不能拆机!不好分析!