因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3806 个
工控威望:
4260 点
下载积分:
138269 分
在线时间: 6500(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-27
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-04 17:06
全看
|
小
中
大
裡面有感質而且有電容
回衝主電源系統
若壓降電源端若是200%
則電源端可高達320V(314V)
努力~學習