xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 195 点
下载积分: 991 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-11-20
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 09:44
因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
    moyqfujian
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1531 个
    工控威望: 15102 点
    下载积分: 1824 分
    在线时间: 1414(小时)
    注册时间: 2013-12-08
    最后登录: 2024-11-23
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-27 12:36
    plc输出电一般接中间继电器,和交流接触器,怎么会烧肯?