xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 199 点
下载积分: 999 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-12-26
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-27 09:44
因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11292 个
    工控威望: 18670 点
    下载积分: 12423 分
    在线时间: 2699(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-12-23
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-28 16:56
    风机虚接会导致风机烧坏或交流接触器烧坏,不至于直接烧PLC触点,另外PLC输出触点即使烧坏也不至于把整个PLC给挂了,楼主你故障描述有误。