楼主  发表于: 2019-02-27 09:44
因设备在外地,据现场人员反映先烧一个PLC,询问有无烧焊与接头松动,得知没有。连夜搞程序更换PLC,才用一天又烧一个,另一个现场人员才发现星三角起动30KW风机有两根电缆没接好,有松动。无语啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(si.yan) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui) 好贴好贴!
    kbinggu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 28055 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2012-08-05
    最后登录: 2024-11-26
    查看kbinggu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-27 16:01
    如果是N线松动造成的,PLC一般回坏电源板,维修也很简单。