如题,我用万用表的二极管档测量。Y有输出时候该什么量,谢谢大神们指导
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 11:12
一根针量到对应的COM,一根针量Y。用电阻档。
然后程序M8013-------Y
看指针有没有来回摆动。
并且要注意晶体管有方向,如果量反了,就是一直通。这时换一下方向,互相两根针的位置。
不过个人建议有条件最好接到PLC的X上。
然后让它输出500次,看输入是否也接到了500次。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮