楼主  发表于: 2019-02-26 09:06
请问RD3A和WR3A指令,是自行分辨电压或电流?

PLC使用FX3U / FX3G

很久前用FX3U学这指令没注意到来源或目的是电压或电流

FX2N会用TO 与FROM指令,所以要注意设定电压或电流

现在想用A/D 与 D/A 转换,才注意到FX3U用RD3A和WR3A指令,他要如何分辨电压或电流

还是A/D或D/A接线上的接法

是模组?或另外使用这指令他的模组有限定?以及解析度
[ 此帖被sunnykmc在2019-02-26 09:11重新编辑 ]
六六的风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-11-22
查看六六的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 16:40
首先这两个指令对应的产品是FX0N-3A、FX2N-2AD及FX2N-2DA,电压电流都有,所以指令本身应该不具备识别功能,电压或者电流跟你模块接线有关
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!