sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-26 09:06
请问RD3A和WR3A指令,是自行分辨电压或电流?

PLC使用FX3U / FX3G

很久前用FX3U学这指令没注意到来源或目的是电压或电流

FX2N会用TO 与FROM指令,所以要注意设定电压或电流

现在想用A/D 与 D/A 转换,才注意到FX3U用RD3A和WR3A指令,他要如何分辨电压或电流

还是A/D或D/A接线上的接法

是模组?或另外使用这指令他的模组有限定?以及解析度
[ 此帖被sunnykmc在2019-02-26 09:11重新编辑 ]
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-08-28
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 15:10
是电压还是电流取决于接法,详细的可以看下FX0N-3A的模块手册
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 热心助人!