a48244375
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2019-08-26
查看a48244375的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-25 09:59
设备:
1.这是台进口A系列PLC控制的磨床设备,10个伺服轴、2个变频主轴设备;
2.PLC型号A173UHCPU带A172SENC、A1SJ61BT11、A1SX42-S2、A1SY42P、A1S63ADA,5个模块
3.环境较差,加工部分有水雾
各位大神有什么不清楚的 我再补充;
现象:死机
1.GOT1000的触摸屏按键无反应;
2.所有伺服轴驱动器(三菱MR-J2S-200B)报警号E7—复位结束;
3.所有的2个变频器(三菱A700)报警号EOP3—通讯选件异常;
4.PLC CPU模块 POWER、RUN灯正常,ERROR灯亮;
5.PLC扩展模块 A1SY42P输出模块无输出;
6.A1S63ADA模块,RUN灯设备正常运行时亮,死机后不亮;
7.死机非周期性,时间长短不一,热天较频繁(修复空调、增加CPU排风扇无效果)
8.生产过程中可能出现死机,设备非生产状态,停机状态也会出现死机;
故障排查:
1.通过PLC诊断,发现错误原因是:专用功能模块控制总线错误,FROM和TO指令不能执行;
2.建议的解决方法是:可能由专用模块,PLC模块或基本单元模块硬件引起的,检查并更换有故障的模块;
3.所有模块均更换了(PLC所有的模块和变频器),但是还是没有解决该故障
求助:
1.气温升高较频繁,是否更外围短路有关?气温高绝缘性相对降低,那么外围输入点接地短路是否会造成死机?
2.所有模块都通讯报警应该是公共部分出现问题,提示的总线问题该怎么排查?
3.电源部分如果闪断会不会造成死机的问题?
4.还有可能哪些地方没有考虑周全的,望大师们赐教!!不胜感激
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-25
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-26 15:26
基板更换过吗。A系列PLC基本上已经淘汰,可考虑用Q系列的替换
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(a48244375) 真诚感谢!