如图,用的是三菱LD75P4的模块,输出是两路集电极开路输出给的脉冲,想带一个步进电机,现在不仅控制器上只有一路脉冲接收,另一路是脉冲方向,求问如何接线?需要添加辅助点来控制脉冲方向么?
分享
lch8478
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
330 个
工控威望:
428 点
下载积分:
1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2016-07-13
最后登录:
2024-11-14
查看lch8478的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-13 14:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼17625645950于2019-06-12 20:42发表的 :
一个差分输出的PLC模块,一个集电极开路的驱动器根本就不匹配,控制不了的
LD75P4是差分输出?LD75D4才是