kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-23 13:36
PLC为Q系列,定位模块QD75-MH4,伺服驱动器是MR-J3-10B,使用光纤通讯。
看了很久手册,不知是没看透还是遗漏了;在使用DOG方式原点复归时,近点狗ON变OFF后的Z相信号,是伺服通过光纤自动发给QD75模块了吗?是不是不需要再另外接线给信号?
wang857040
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 506 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-10-18
查看wang857040的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-27 15:58
我使用过MR-J3-B的驱动配合QD77MS16,近点狗ON变OFF后,第一个Z相脉冲是马达直接传给控制器一个信号的。不需要外接信号。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(kcai_fly) 热心助人!
    wang857040
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 506 分
    在线时间: 46(小时)
    注册时间: 2010-07-16
    最后登录: 2024-10-18
    查看wang857040的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-02-27 15:58
    错了,是MR-J4-B