各位想问下:ZRN能同时让两个步进电机回各自的原点吗,程序要怎么写?

流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-22 15:50
据说一个扫描周期内,ZRN只能执行一次,你可以写个程序试一试撒,不行就加个0.1秒延时错开不就行了。
写过FX5U的一键回原点,用的DSZR,同时触发2个伺服回原点没有啥问题。也见过Q系列用ZP.PSTRT指令同时多个轴回原点。