yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-21 12:03
图片:
CQM1H 高速计数板问题 求教


机器配置CQM1H CPU51  2块高速计数内插板  CTL41
旧的plc故障,然后我重新灌了旧的程序出现问题是原来有一个ctl41上的寄存器 ir232是4倍速率的,现在是1倍速率的。

说明书上显示要设置dm643但是我找遍梯形图程序也又有看到dm6643的寄存器
cx-programmer 软件上也没有看到相关参数设置。我的cx-programmer版本是9.61的。
请问怎么能解决。难道是编辑软件版本太高了,没有相关设置,还是要从其他地方找原因。
谢谢指导

yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-21 15:58
问题找到了,是dm6640 设置不对

但是不知道怎么修改dm6640的数据,尝试了很多方法都不行

请高手指导一下。谢谢
yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-04 23:42
感谢指导。问题已经解决。是需要重启plc才能写入数据