楼主  发表于: 2019-02-21 08:44
图片:
首先设备采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模拟量模块FX2N-2AD、编码器是OMRON E6B2-CWZ6C、测距仪是松下 HG-C1030。
现在在做一个检测棒状材料高度检测机构,思路如下:
1.材料到零点位置是编码器开始计数,计数值到测距仪位置读取模拟量值;
2.测出结果与设定值比较,不良的用气嘴吹掉,良品掉入末端盒子内;
我的问题是:
1.这个检测装置是连续运转的,检测单个材料我想没太大问题,连续检测该用什么编程思路或指令(移位寄存器)?
2.这个设计思路是否有欠缺考虑的地方,比如考虑到数据处理与传输方面的延时导致吹气时间不准确等?
18075671623
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 108 点
下载积分: 692 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2017-07-31
最后登录: 2024-11-14
查看18075671623的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-23 16:50
引用
引用第3楼namae于2019-02-22 10:59发表的  :
不知你产品检测高度的精度如何?难说

精度±0.15,传感器精度在μm级,理论上是没问题的
18075671623
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 108 点
下载积分: 692 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2017-07-31
最后登录: 2024-11-14
查看18075671623的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-23 16:52
引用
引用第5楼724438166于2019-02-22 22:15发表的  :
用移位指令,来一个移位一次,不良品过来,置1,到达剔除位置剔除就可以了,我们都是这么做的

兄dei,有没有类似程序,发我学习学习,感谢!