首先设备采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模拟量模块FX2N-2AD、编码器是OMRON E6B2-CWZ6C、测距仪是松下 HG-C1030。
现在在做一个检测棒状材料高度检测机构,思路如下:
1.材料到零点位置是编码器开始计数,计数值到测距仪位置读取模拟量值;
2.测出结果与设定值比较,不良的用气嘴吹掉,良品掉入末端盒子内;
我的问题是:
1.这个检测装置是连续运转的,检测单个材料我想没太大问题,连续检测该用什么编程思路或指令(移位寄存器)?
2.这个设计思路是否有欠缺考虑的地方,比如考虑到数据处理与传输方面的延时导致吹气时间不准确等?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-27 09:10
进料为震动盘,材料进到传送带上距离间隔情况不定。要是感应到一个材料传送带前进固定距离,这样用移位方便,也不用编码器;要是传送带持续运行,可以把检测到不良时编码值记录,当编码值到记录值加上固定值(距离对应编码量)时吹一下气就好了