海螺哈哈
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1712 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看海螺哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-19 10:07
各位大神:
            我用QD77MS16控制MR-J4-B的伺服,电机为1KW,无任何负载,我在手动JOG时,伺服直接报51.2  ,过载2.是我参数哪个位置没设置对么?伺服和电机的UVW相序是正确的,驱动器的主电源接的是L1,L3。
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-10-28
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-19 12:28
控制电源接了么?看一下是不是正反转转矩限制参数PA11/PA12是不是有设定了。。