如图,参数设置,接线是没有问题的,就是几秒钟弹出PLC未连接(变频器部分已经删除),所有的都检查了,就是找不到原因,求大神们帮帮忙
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2025-01-06
查看mk自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-07 16:24
COM1    5.6.9.    COM2  2.3.5

COM1 RS-232   COM2   RS-485  你选用的是COM2。应该是485接口类型!