新年前写了个程序,是我初次接触通信,年假休息的太舒服了,现在才想起来
以下是我遇到的问题:
现在设备配置是FX3U-485ADP-MB与16个变频器(三晶8000B变频器,手册在下面,用123页的通讯地址)做MODBUS,用FX3U-485BD与另外一台3U做1:1通信。通信设定程序按照3U的MODBUS手册例程编写,变频器通信格式设置和PLC一样,用ADPRW指令,H6功能码写入,变频器参数能修改成功(即速度、启停、正反转),但是出现通信错误211(响应超时),很少情况下会出现无法修改的情况。在修改通信设定上的响应超时数值,越小修改参数的时间和M8029置位的时间就越快,反之越长。
在尝试读取时,则无法读取,也同样出现上诉错误。这种情况属于怎么回事?
如今485ADP-MB电阻选用110欧姆和330欧姆都一样情况,变频器末端未选用终端电阻。PLC间的1:1通信正常。
程序上也尝试过单独用通信设定程序和读写,但是一样不可以。有没有师傅能帮忙一下,谢谢。
我想上传程序图片和手册的,怎么不行啊!!