前段时间用LabVIEW做了一个监控项目,PLC用的是欧姆龙CP1L。开始我用NI的OPC服务器,反应太慢。抛弃不用准备自己写通讯,但是PLC手册编写的太模糊。通过欧姆龙服务热线要了hostlink手册(只有英文版),经过结合几次热线电话基本弄明白了hostlink的主要部分编写了此通讯程序。不足的地方敬请大侠指正。hostlink协议分c模式和fins模式,我在实际工程中用的fins模式。
附件:
hostlink(fins).zip
(45 K) 下载次数:814
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
hostlink(c).zip
(44 K) 下载次数:676
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
fanzhou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
186 点
下载积分:
10109 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2007-09-25
最后登录:
2024-02-03
查看fanzhou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-28 18:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼kings721于2019-02-22 15:52发表的 :
请问NI的OPC与PLC通讯如何设置,接线的能分享一下吗,现在NI OPC不能与PLC通讯上
请问你是NI OPC连不上CP1L还是labview连不上NI OPC.
假如labview连不上NI OPC是不是DSC模块没安装